工控2024-03-30 23:55:49
在WinCC中设置起始画面主要有两种方法,一种是通过编程实现,另一种是通过配置实现。
1. 通过编程实现起始画面设置:
在WinCC的编程环境中,可以通过编写VBScript或CScript脚本来实现起始画面的设置。具体步骤如下:
(1) 在WinCC编程环境中打开你想要设置为起始画面的页面。
(2) 在该页面的VBScript或CScript脚本中编写代码,将该页面设置为起始画面。
例如,使用VBScript脚本的代码如下:
Sub SetStartupScreen()
' 将当前页面设置为起始画面
Application.StartUpScreen = Me.Path
End Sub
(3) 保存脚本,然后将其添加到你指定的按钮或事件中,以实现在该按钮或事件触发时将页面设置为起始画面。
(4) 运行WinCC,点击该按钮或触发该事件,即可将指定页面设置为起始画面。
2. 通过配置实现起始画面设置:
WinCC中提供了一个"配置"选项,可以通过配置来设置起始画面。具体步骤如下:
(1) 在WinCC中选择"配置"选项卡,然后选择"项目"选项。
(2) 在项目选项中,选择"运行时"选项卡。
(3) 在运行时选项卡中,找到"启动设置",勾选"使用指定页面作为起始画面"。
(4) 在下方的"指定页面"处,选择你想要设置为起始画面的页面。
(5) 点击"确定"保存设置。
(6) 运行WinCC,即可将指定页面设置为起始画面。
无论是通过编程实现还是通过配置实现,都可以将指定的页面设置为起始画面。根据你的需求和实际情况选择合适的方法进行设置。
希望以上的建议对你有所帮助,祝工作顺利!
兰纳Lanner工控机维修工业电脑维修LEC-2010P-3?
兰纳Lanner工控机维修工业电脑维修LEC-2010P-3 台湾Lanner兰纳工控机维修Lanner Electronics电脑维修LEC-7900D ;LEC-7106等型号 Lanner工控机基于Intel x86的 Whitebox Solutions硬件产品组合,以及Enea NFV Access,这是一个虚拟化化管理平台,具有为
2024-10-29西门子工控机维修触摸屏维修黑屏不显示不启动报警工控机主板维修北京顺义?
西门子工控机维修触摸屏维修黑屏不显示不启动报警工控机主板维修北京顺义 6AV6643-0AA01-1AX0西门子触摸屏工控机维修6AV6642-0BC01-1AX1北京 西门子触摸屏常见故障维修: 西门子TP177B触摸不灵维
2024-10-29PC627B西门子工控机维修6ES7647-6BB05-0AX0?
PC627B西门子工控机维修6ES7647-6BB05-0AX0 SIMATIC BOX PC 627B 西门子工控机维修 框架工控机维修 西门子工控机维修故障包括:无输出,不启动,触摸屏花屏、白屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键
2024-10-29北京顺义西门子工控机维修黑屏不显示不启动重启报警等工控机主板维修?
北京顺义西门子工控机维修黑屏不显示不启动重启报警等工控机主板维修 1. 开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错? 首先看是否键盘锁锁定,解除键盘锁。如果不是,
2024-10-29贝加莱工控机维修主板维修5PC810.SX05-00?
贝加莱工控机维修主板维修5PC810.SX05-00 贝加莱工控机维修5PC810.SX01-P00贝加莱触摸屏维修 工控机维修常见故障:工控机无显示、自检不过、死机、触摸不灵、按键无法操作、与PLC通讯不上驱动
2024-10-26倍福工控机维修CP6350-1008-0020倍福触摸屏维修北京?
倍福工控机维修CP6350-1008-0020倍福触摸屏维修北京 倍福触摸屏维修倍福工控机维修CP6201-1015-0000 BECKHOFF倍福触摸屏维修北京顺义CP7702-0021-0030CB5053-0004 倍福维修CP7037-1037-0010IPC-2004维修BECKHOFF